发布于 2011-08-20 10:47:54
16楼
码盘双端接地确实是这样要求的,我也遇见过码盘电机端没接地信号就不好的。不过对大电机,变频电机,这个地接到哪是个问题。只接到电机壳上?还是整体的基础上?电机侧的地有干扰怎么办?要是象kdrjl说的都等电位就好办了,问题是大电流强干扰情况下这一点做不到。
我们用过再放一个接地线的方式,电机端就接到接地线上。也有接地就到码盘上,码盘对地就是悬空的。还有提出一端接地一端用电容接地,我没试过,电容值选多大?好像哪端接地哪端接电容还有说法不一样?希望大家对这些方法做出评价,分析。