quote:以下是引用左眼跳在2011-08-18 23:18:13的发言:
我现有一台S7-200CN,PORT1口已与触摸屏连接,PORT0口已通过MPI与WINCC6.2建立通讯,还有一台施耐德PLC支持MODBUS协议,请教如何与WINCC建立通讯?

1、“PORT0口已通过MPI与WINCC6.2建立通讯”应为PPI吧?
s7-200不能同wincc直接用mpi通讯,因为wincc所支持的mpi是s7功能的mpi,而s7-200不能支持此功能,若想用s7-200和wincc通讯,应用PPI以OPC方式或在s7-200侧加一个em277模块,然后用profibus-dp以opc方式和wincc通讯。
2、触摸屏若是PPI(也可设成PPI),可以合并一个PORT1,剩余一个PORT0留给施耐德PLC运行MODBUS。
3、另外,还可以另加EM277、CP 243-1等扩展通讯模块,通讯余地就更大了。