quote:以下是引用宜成环保在2011-08-20 20:46:54的发言:
如果是一个模拟量走一个通道的话,你一共需要33个通道,而200系列最大AI为32路。如果需要同步实时监视,就只有走通讯了,看看你这些仪表能否走通讯了。如果不需要同时同步显示的话,你可以通过外围电路进行轮流输入几个AI通道,比如以一秒定时间隔来替换不同信号进入同一个AI通道。
是不是只有智能仪表才能走通讯呢?如果是,我这里只有三台流量计是智能的,支持
modbus_RTU协议,其余的都不是智能仪表,压力和液位高度都是通过变送器输出4~20mA电流,铂热电阻可加或不加变送器(待定,若加的话输出也是4~20mA电流),开关量只是状态监测,是数字量。
请看看以下我所想的对不对?
1、将三台流量计仪表连接到PLC的端口进行主从站通讯,PLC为
modbus主站。
2、将热电阻也加个变送器,那么压力、温度、液位高度共计27个模拟量(都输出4~20mA电流),全走扩展模块的AI通道。27个模拟量若能走扩展模块,则应该选哪种模块呢?另外若用CPU224XP的话,还自带两个模拟量输入通道。
3、将三个开关量接到数字量的输入点。
以上是否可行?请指点一下,不胜感激。