其实,我认为系统的噪声抑制最重要的是等电位。等电位做不到位,使什么招都是事倍功半。对于大功率的系统,等电位的处理也是大截面的导体链接成一片。只要连接的面积足够大,等电位应该是可以解决的。
另外针对很强的干扰,还可以在干扰源上抑制,比如,动力电缆、电机电缆在加双端屏蔽基础上,采用穿磁环的办法很好,磁环的内径要足够大,对于大电流的也要绕上3圈才管用(注:三颗线一起绕)。当然上千安培的电流,只好做特制的磁环了。不管咋说,这东西管用。