[COLOR=red]A0502 过压限幅 达到了过压限幅值
斜坡下降时如果直流回路控制器无效
(P1240=0)就可能出现这一报警信号
1.电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内
2.使能直流回路电压控制器(P1240=0),并正确地进行参数化
3.斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯性相匹配
4.要求的制动功率必须在规定的限度以内

A0910 直流回路最大电压Vdc-max 控制器未激活 直流回路最大电压Vdcmax控制器未激活,因为控制器不能把直流回路电压(r0026)保持在(P2172)规定的范围内
如果电源电压(P0210)一直太高,就可能出现这一报警信号
如果电动机由负载带动旋转,使电动机处于再生制动方式下运行,就可能出现这一报警信号
在斜坡下降时,如果负载的惯量特别大,就可能出现这一报警信号
检查以下各项: 1.输入电源电压(P0210)必须在允许范围内[/COLOR]
以上检查的位置,是在保证你变频选型对的情况下检查的。
还有一点重要的你没说,就是它在报这些报警时,是你启动过程中报的,还是已经运行起来后报的,这点很重要。