控制线不需要太大,7*1.5的满可以了。又不是带负荷。
呵呵。楼主说的是电机主回路配线,7*1.5当保险丝都嫌细了。
还是选择3*120+1*70和 3*185*1*95吧
不过这么大的电机不建议用星三角启动,因为星三角启动电流为额定电流的4倍,这么大的启动电流你要查下你的供电电源(如变压器)能否吃得消,会否引起剧烈压降影响其它同供电系统设备的正常运行。而且电源容量不足的话你这二个电机启动也悬。
软启动和变频器之间选择我倾向于变频器,启动电流平滑稳定没有大冲击波,运行当中可以根据实际需要调节频率产生节能效果。软启动启动电流也有3-4倍的额定电流,只是比星三角少了个二次启动尖峰电流而已。启动完成后软启动就被旁路了,总体利用率和降流效果个人认为不是很好。