回复:125KW和220KW电机 星三角启动的7根线应该选多大的?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-22 08:32:56

6楼

楼主的意思估计是使用单根的7根线,不是使用电缆的,各位注意了,因为是使用星三角减压启动,每根线的电流是线电流(电机额定电流)的0.58左右,也就是说125KW电机的电流145A,200KW为232A,可以选择国标BVV50*7,和BVV70*7