quote:以下是引用peakchan在2011-08-21 10:58:38的发言:
甫哥讲得很有道理,很有启发:抱闸控制易采用变频器自带的抱闸控制功能,也可采用(自由块)依据变频器输出转矩或输出电流为基准的控制方法:变频器输出电流或转矩达到额定的100%时,打开抱闸,运行停止时关闭抱闸;在零速满转矩时打开抱闸;但不知道具体实现起来怎么设置参数???
P733 :数字输出功能
P1215:抱闸制动功能
P1216:抱闸制释放的延迟时间
P1217:斜坡曲线结束后的抱闸时间
(注意一点,初始给定频率不要过高防止过流跳闸,参见P1080,可设0-5HZ)