来自西门子技术支持热线的故事:关于440变频器的A910报警

5044

9

2011-08-22 11:02:40

某项目中,大批量的440变频器出现A910报警,“直流回路最大电压Vdc-x控制器未激活”,打了西门子技术支持热线4008104288

客户:喂,你好。
工程师:你好,您咨询了440变频器的报警问题
客户:对,我们现场的多个440都出现A910报警
工程师:请问变频器采用的什么供电方式
客户:DC540V直接给440供电
工程师:这样供电不是440的标准方式,我们不推荐这样用。
客户:我们10条生产线的变频器都是这种方式,目前生产正常,看来虽不是标准供电方式,但是也是可用方式
工程师:报A910的原因是r0026参数(直流电压回路实际值)与r1242比较,如果r1242监测不到大于r0026的电压值,就会报A910。
因为默认的P1254号参数为1,自动检测使能。
而你们采用的是DV540直接供电,没有接入三相380V电源,r1242就无法检测到准确的电压值。
建议把P1254改为0禁止,禁止后r1242的值就是1.15*√2*P210,这样的话P1242就是计算出来的固定的值了。
客户:那我们把自动检测禁止,应该就不会报警了吧。
工程师:是的,应该是这样。
客户:好吧,我们改了试试。多谢

挂掉电话后,安装西门子工程师说的试了试,有一定效果,不是上电后马上就报警了,但是过一段时间后有的又出现了A910报警。
参照工程师给的思路,我们翻阅西门子手册,发现一个重要参数P1240:直流电压(Vdc)控制器配置;我们直接给440提供的DC540电源,而不是给AC380V后变频器自己整流成DC540,所以不需要从交流到直流的控制器使能。
因此把P1240设置为0:禁止控制器后,报警消失,观察数日后没再出现,问题解决。
来自西门子技术支持热线的故事:关于440变频器的A910报警 已锁定