quote:以下是引用凌波微步在2011-07-19 19:30:28的发言:
1.冗余系统的I/O配置:需要支持冗余的IO卡件来完成;常碰到的是关于钝化的问题;下载中心有相关的资料。跟非IO冗余系统相比,需要注意的是对备用通道的处理。非冗余IO卡件往往不需要处理也可以正常使用;但对于IO冗余,还需要将备用通道带上负载的,否则就会产生钝化;
2.冗余CPU与标准CPU的通讯:这个问题还是要看采用何种通讯方式。
2.1如果采用DP通讯的方式,标准做法这是使用Y-LINK实现;H型CPU都是400系列的,因此,400系列的CPU采用DP通讯,需要作为主站,而300CPU作为从站;
2.2如果采用以太网的通讯方式,则需要在双方的CPU中编写通讯程序;下载中心同样有相关的资料。不过资料中介绍,需要编写一个切换程序,即单CPU与H-CPU要注意切换的概念。但在实施中,我采取的做法是不做切换程序,而是单CPU与H-CPU采用两套程序同时运行;个人感觉两种方法都可以;
3.冗余CPU与非冗余DP接口从站的连接:这个问题如同我在2中提到的一样,采用Y-LINK的来实现。非冗余DP接口分为带有DP接口的CPU,和带有DP的CP卡以及带有DP口的第三方产品;但不论采用何种方式,都需要导入GSD文件,然后进行硬件组态;通讯双方定义I区,O区相应地址,但这里需要注意的是双方组态的I区,O区的顺序;即A方I区对应B方O区,A方O区对应B方I区,而且顺序要相对应,否则通讯数据交换失败;
4.冗余系统的相关兼容性问题:
4.1兼容性问题首先考虑的是使用软件版本的问题.不同版本支持的硬件是有所不同的。硬件是向下兼容的。如果使用高版本的硬件,但软件不支持,直接组态成低版本的就可以了。对于PCS7来说,如果不是HSP补丁,通过UPDATE更新的硬件使用也是无效的。
4.2兼容性的问题还要考虑使用的通讯网卡:对于OS站与H型CPU的数据交换必须使用CP1613,CP1623等工业网卡,普通网卡是不能进行冗余通讯的;而且以太网的通讯协议必须是ISO。TCP/IP不支持硬冗余;
4.3对于软冗余,本人不提倡;因为因此方案实施的最大问题就是切换时间;无法达到硬冗余的“无切换时间”的能力。
5.其他与S7-400H系统配置相关的问题
5.1网络冗余
5.2冗余接口模块
5.3支持可插拔底板
5.4供电电源的冗余
5.5电源切换装置
5.6时间同步
5.7OS的冗余设置
5.8AS的冗余设置
5.9冗余SERVER的设置
。。。。。。
暂时想到这些