quote:以下是引用www123456在2011-07-22 11:33:11的发言:
quote:以下是引用colon在2011-07-20 13:29:46的发言:
手头正有个方案要定:关于 冗余IO的,400系列的IO 模块 与 ET200M 从站IO 模块,这两种系统方案各有什么优劣?

1、中央和扩展设备中的IO冗余:
信号摸板成对安装在两个CPU系统中,是IO模块具有冗余性,当一个CPU因故障掉电时,连接的IO模块被认为是故障不能被识别。
2、单边DP从站中的IO冗余:
信号模板成对安装在有源底板总线的分布式IO设备ET200M中,但当其中一个PROFIBUS从站断线或CPU因故障掉电时,连接的模块被认为是故障而不能被识别。
3、切换式DP从站IO冗余:
信号模板成对安装在有源底板总线的分布式IO设备ET200M中,这种方式下,即使IO从站CPU故障也不会影响IO模块。
4、单机模式H系统CPU中的IO冗余:
当主站CPU因故障而停机时,IO冗余不能实现。