quote:以下是引用凌波微步在2011-07-22 19:57:41的发言:
quote:以下是引用若可若何若舸在2011-07-22 09:14:25的发言:
quote:以下是引用colon在2011-07-20 13:29:46的发言:
手头正有个方案要定:关于 冗余IO的,400系列的IO 模块 与 ET200M 从站IO 模块,这两种系统方案各有什么优劣?

同问!
随便想请教一下, 冗余I/O和切换I/O是一个概念吗?

冗余IO:两个冗余的通道IO是同时采集信号,同时发送信号;IO有运算,例如AO4~20MA信号,如果冗余IO都正常的话,那么各输出一半的电流;
IO切换:切换的概念是只有1个IO有效,但出现故障后,切换到另一个IO通道上,这就是本质上的区别。