quote:以下是引用_颂男在2011-08-12 16:34:14的发言:
S7-400H 与 WinCC 通讯进行冗余通讯
可以参考网络课程 V0550
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/CourseV2.aspx?CourseID=665
对于 S7-400H 与 WinCC 通讯时,需要注意上位机除 WinCC 及相关授权外,还需要:
CP 1613 或 CP 1623 网卡
S7-Redconnect 软件(包括授权)
S7-400H 与上位机通过在 NetPro 中建立 S7容错连接.
对于WinCC而言,变量将在 Named Connection 中获取.
对于第三方上位软件,原理基本相同,上面提到的网卡和软件同样是必需的.
PC站组态或为Application,或为OPC Server.