quote:以下是引用青菜顾在2011-08-21 22:23:00的发言:
我个人判断:1、是不是直流电压检测出了问题,造成电压升高,电流小了
2、前几天,出现一只硅击穿了!不知是不是这个原因?

有可能是你的电流互感器 有问题 , 接线是否松动