应用探讨——变频器应用中的谐波及影响—发帖整理

已锁定

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

应用探讨——变频器应用中的谐波及影响—发帖整理

5363

24

2011-08-22 14:13:34

变频器选型时,各位网友经常会遇到这样一些技术要求,如技术要求中明确要求所选变频器产生的电压谐波和电流谐波必须要符合中国国家公用电网谐波标准和国际IEEE519等标准要求,具体数值是总的电压谐波畸变率和总的电流谐波率要低于5%,针对这个要求,西门子哪些变频器能符合这些标准要求呢?这个问题可能不仅会困惑很多销售,同时也可能让很多工程师很纠结,所以在本次论坛上我们欢迎各位网友能够积极探讨,加上理论分析和实测谐波大小,能够让各位网友明确以下基本概念,正确选择变频器,降低变频器对电网的干扰。
(1)谐波是什么?
(2)谐波的定义和计算方法是什么?
(3)限制标准有哪些?相同点和不同点是什么?
(4)降低谐波的方法有哪些?效果如何?
(5)西门子各类变频器的谐波大小是多少?
变频器应用中的谐波及影响讨论活动已经结束,经过各位大侠的畅所欲言,不仅能够从理论上分析其原理和产生原因,例如非线性负载引起谐波和瞬时无功理论等,这些阐述都非常清晰透彻,而且提出了非常有建设性的且易于操作的方法来消除谐波,这些方法包括加进线电抗器、加直流电抗器、谐波滤波器和有源滤波器等。电流谐波大小是一个经常让很多人迷惑的问题,但是经过充分讨论后,我们明白了这一点,那就是电流谐波大小与电网有很大关系,电网大小决定了电流谐波大小,只要变频器谐波电流不超过该值,就属于正常范围。西门子变频器种类繁多,二极管整流桥变频器(6脉动)电流谐波最大,G120 PM250电流谐波要小很多,12脉动整流桥变频器电流谐波更小,6SE70 AFE整流单元和S120 ALM整流单元产生的电流谐波最小,在3%以下。虽然本次讨论暂时结束了,但是学习和分享谐波知识并未结束,欢迎各位大侠继续关注西门子论坛,继续关注和使用西门子变频器产品,分享应用经验和使用体会。
以下为本次探讨的发帖整理,查看原始交流内容请点击此处
应用探讨——变频器应用中的谐波及影响—发帖整理 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8095条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。