quote:以下是引用336233在2011-08-12 10:34:40的发言:针对这个问题,说一下我的理解:
如果变压器的容量是100KVA,变压器的短路阻抗是6%,则这个变压器的短路容量是100KVA/6%=1666KVA=1.666MVA,国家电网谐波标准中谐波电流大小是在10MVA短路容量下各次谐波电流,而且是在变压器额输入电流条件,所以需要换算到1.666MVA短路容量下,即各次谐波电流大小再乘上一个系数1.666/10=0.1666,这就是100KVA变压器的谐波电流大小标准。使用100KVA的变压器给2KW的变频器供电,这个2KW的变频器所产生的各次谐波电流大小肯定小于100KVA变压器的谐波标准,2.2KW变频器在这个变压器下面使用肯定没有任何问题。为什么使用电能质量分析仪测量得到的总的谐波电流畸变率THDi会远大于5%呢?有可能测量到的THDi大于100%,为什么?原因是这样:电能质量分析仪测量得到的THDi的计算方法是:(2.2KW变频器产生各次谐波电流均方根值/2.2KW变频器基波电流)×100%,而正确的计算谐波电流的方法是:(2.2KW变频器产生的各次谐波电流均方根值/变压器额定基波电流)×100%,这样计算出来总的谐波电流畸变率THDi的值就远小于5%,这时就会有人反问了,难道电能质量分析仪计算出来是错的?不是这样,因为电能质量分析仪不知道变压器的额定电流,它测量的只是变频器输入电流大小,它只能拿变频器输入电流基波做除数,所以计算出来的THDi就比较大,我们可以拿电能质量分析仪测量得到到各次谐波电流均方根值,然后再用这个值除以变压器额定电流,这样就可以计算出来准确的THDi了。
我的描述是否清晰,各位大侠明白了吗,欢迎继续讨论!
quote:以下是引用古力特在2011-08-08 14:59:53的发言:quote:以下是引用nnnn1234在2011-07-19 12:18:39的发言:公用电网谐波国标:
点击此处查看附件
这个标准中电流谐波大小有点迷惑,我的理解是这样:在某一个节点处,总的谐波电流不高于标准中的值就可以,需要与标准短路容量换算。举例:如果一个变压器的容量是100KVA,下面只带一个小变频器驱动电机,没有其他用电设备,这个变频器的功率是2.2KW,这个2.2KW的变频器产生的谐波电流肯定不会超过经过换算的标准值。但是又出现一个问题,一些客户又经常要求总的电流谐波畸变率低于5%,但是在这个例子中,如果使用电能质量分析仪去测量总的电流谐波畸变率,它肯定高于5%,这个又如何解释呢?麻烦知道的大侠指教!
谢谢!