回复:应用探讨——变频器应用中的谐波及影响—发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-22 14:21:20

16楼

quote:以下是引用336233在2011-08-12 10:48:15的发言:
这位大侠说的很好,中国的电压谐波标准是百分数,电流谐波是绝对值。而IEEE 519标准的电流谐波标准也是百分数,如8%,但是这个百分数和中国电压谐波标准的百分数不同,这个百分数的分母是变压器额定电流,计算总的谐波电流畸变率THDi的方法:(所有设备产生的各次谐波电流均方根值/变压器的额定电流)×100%,这样计算才是争取的方法。

实际上IEEE519所说的电流谐波标准和中国电网谐波标准含义是一样。

quote:以下是引用yanxiao在2011-08-09 07:43:04的发言:
在考核谐波是否超标时,谐波电流用的是绝对值大小,多少A,谐波电压用的是相对比例,多少%。因为电网电压基本稳定,实际谐波电压也可以折算为绝对值大小,比如5%的谐波电压,对400V电网,约为400*5%=20V。
因此,如有人测量某个设备的谐波大小,测到的谐波电流高达30%以上,就下结论谐波电流严重超标,那是在糊弄你,或者他也不懂。