quote:以下是引用336233在2011-08-12 11:11:36的发言:如果负载比较对称,没有很多单相设备或者单相供电,3次及3的倍数以上的电压谐波和电流谐波应该都比较小,理想状态应该为0。但是一般来说这种情况不可能,3次及3的倍数以上电压和电流谐波都会有。如果变频器的整流单元是6脉动的,则5次和7次谐波影响会更大,即6K+1和6K-1次谐波。如果变频器的整流单元是12脉动,则12K+1和12K-1次谐波影响会更大。你看到5次和7次会比较大,达到几十,这个肯定是电流谐波,而且这台设备的总的谐波电流畸变率THDi肯定会大于100%,但是电流谐波需要乘上系统阻抗才能得到电压谐波,因为系统阻抗会比较小,所以一般情况下电压谐波总的畸变率都在5%以下,所以这也就是我们所说的,电流谐波是设备级的,电压谐波是系统级。
quote:以下是引用鹅卵石在2011-08-09 09:14:56的发言:quote:以下是引用rock_wei在2011-08-08 15:15:15的发言:
谐波计算是什么原理啊?我看5、7.。。。次的谐波分量都是百分之好几十,可是最后算出来的THD却只有10%不到。。。搞不明白
3次谐波对电网的影响最大,5、7、11的影响就小多了(加权系数小)。