quote:以下是引用kdrjl在2011-08-14 21:16:40的发言:
本楼的讨论垒筑的楼层很高了。而且前面把谐波的限值、谐波的计算方法、谐波的危害都讲的很详细、很明确了。感觉讨论的挺充分。
不过,还是看到最后兵版的发言,觉得是个精彩共享。让我个人的感觉是眼前一亮、耳目一新。^_^。想起N年以前,在工控网看到的关于电网谐波的疯狂争论。其中就有以老兵讲述的那个观点(瞬时无功理论)为代表,我记得当时好像他们是以一个美国的谐波抑制产品制造商其产品特点为例讲的。
我认为用这个理论解释谐波、抑制谐波,是再简单明确不过了。
其实如果不是针对大功率(兆瓦以上)的传动系统,对电网谐波的注入限值问题,我们根本碰不到。几百千瓦以下的传动系统,对电网的反作用影响鞭长莫及。道理很简单,你如果往水库里倒一盆脏水,根本就显不出来,但如果你往一个浴缸里倒一盆脏水,就能显出来了。电网对谐波的反作用也是如此。我记得在直流传动手册里,有一个关于谐波计算的例子,它是以供电变压器二次侧的短路比作为依据,设定的短路比越大(即变压器的容量与装置容量比越大),其产生的谐波越小。
由此,若想限制谐波,要么把传动装置供电变压器的容量选大(3-5倍以上);要么加入谐波抑制单元(诸如上面大家讲的各种各样的谐波滤波器)。总之,对于大的传动系统,要在电网谐波限值与投资成本之间去找平衡点,来选择采取什么样的系统结构既满足谐波限制标准规定,又能承受其成本。
而对于电网限值以外的谐波,那就是大家经常碰到的“干扰”,有空间来的,也有通过电缆传导来的。针对这样的“谐波”抑制,那就是无线电干扰抑制滤波器了。他的种类、方法也是五花八门的。包括EMC准则和措施。等等,这些大家也都是很熟悉的。
有一个滤波器制造商曾经总结过,我觉得也很简单,有道理。就是:电抗器针对的谐波抑制频段,是3-9次谐波范围最有效;而无线电干扰抑制滤波器,针对的谐波抑制频段是11次以上的谐波。这对我们现场如何处理因谐波引起的设备不正常,是有帮助的。这个与电网的谐波限值是两码事。
综上,谐波讨论可以简单概括为:
谐波是除基波以外的波;
电网谐波限值,是在设计大型系统是要必须考虑的一个问题,在设计时就应计算,并通过结构设计加以防护;
谐波产生的干扰抑制,要通过现场的监控分频段采取抑制措施,才是最有效的办法。