quote:以下是引用yming在2011-08-15 21:46:42的发言:
呵呵,最近一段时期太忙了。几次想参与,没时间。
楼上各位说得很多了。我很支持yanxiao的观点;更要向老兵、任工学习先进的理论。
我从企业的角度简单谈谈对谐波的看法:
我们知道:
凡是直接从电网经二极管整流+电容储能滤波的装置,大到变频器,小到各类开关电源;甚至旅行充电器(不带变压器的那种轻的),在运行时,都是在电压波峰处(三相的还在换向处)从电网索取电流,形成脉动电流。“要命的”是:“大家”都是同一瞬间“索取”电流。
随着企业生产线自动化;电气化;变频器应用范围的扩大,这个问题就会慢慢显露出来。在可控硅调速时,电压波形畸变随着导通角变化而变化,谐波分布也跟着变化。随着生产线调速方式向变频器应用过渡,由于谐波电流状态比较固定(都是在那个位置取电流),谐波电压分布也会比较固定。这就给治理(如果需要治理的话)带来有针对性的有利条件。
变频器的二极管整流回路在运行时,对直流母线的充电时间很短3-4毫秒,电流大约是电流表的表示电流的3-4倍。要注意的是:当一条供电支路上挂上几十台变频器时,它们可都是同时在电压峰值处“取”电流,这时影响就显露出来了。(当全厂都改成变频器了呢?我应该在那里加电抗器呢?)
另一方面,作为企业,低压配电用的是自有变压器,都愿意把变压器有效负荷利用率提高,总不能560KVA变压器下面就带360kVA装置容量吧?(像我们有时就会切掉一台变压器,“报停”。尽量用足利用率。)
所以对企业来讲,谐波问题是一个比较纠结的事。
杨工给出出主意。
我们大多都是18.5kW及以下的。目前还有一半没改造,改造后全部都是变频器。我已注意到此问题,新布的电缆截面是尽量大了。是不是电力变压器后加电容柜应该能获得较好地处理?