问题:电磁流量计MAG6000+MAG3100测量污水,分体安装,传感器和变送器紧挨着,空管检测功能打开,已经使用半年,测量稳定;现在流量计突然报空管报警W31,将空管检测功能关闭后,流量计可以正常测量,数据稳定

我认为:(1)因为传感器安装在U型管底部,能够保证管道满管,空管检测功能可以关闭;
(2)推测电极脏了,可以通过端子82和83阻值进行判断,虽然此时电极之间的阻值增大了,但是还不影响测量