11楼

应用变频器在风机水泵这类负载上来节能空间不大,水泵是主要调节的对象是流量或压力,实质上流量、压力与电机转速的关系是三次方的关系,即转速降到90% 那么流量、压力就像下降到90%的三次次方,等于72.9%,下降的十分明显,一般现场流量、压力下降到80%就已经下降很多了(除非设计的余量过大,且大很多的情况)那么转速只能下降到92.8%,所以50Hz的电机频率能下调到46.41Hz左右,那么实质上节能非常少。