来自西门子技术支持热线的故事:如何更换一个有缺陷的As-i safety monitor?

已锁定

diya400-5

官方工程师

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    120

论坛等级:游侠

注册时间:2011-03-28

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:如何更换一个有缺陷的As-i safety monitor?

1729

2

2011-08-22 16:19:56

我想更换一个有缺陷的As-i safety monitor?一定需要asimon软件吗?

热线工程师:

用一个新的As-i safety monitor替换一个有缺陷的As-i safety monitor,并不一定需要asimon软件.用两头都是RJ45的连接电缆(包含在3RK1901-5AA00定货号里)将两个As-i safety monitor进行连接,再按照以下的操作步骤,就可以传送配置,但前题是这个新的As-i safety monitor在内存中没有一个有效的配置.

对于As-i safety monitor版本(1) 断开有确陷的As-i safety monitor的控制电源.
(2) 用下载电缆(RJ45/RJ45,包含在3RK1901-5AA00中)连接有确陷的As-i safety monitor到新的As-i safety monitor.
(3) 将新的As-i safety monitor加上控制电源.
(4) 有确陷的As-i safety monitor的配置会自动的传送到新的As-i safety monitor中.
在传送过程中, As-i safety monitor的READY一直亮黄灯,传送成功后,READY一直亮黄灯,ON一直亮绿灯.
(5) 断开新的As-i safety monitor的控制电源和RJ45下载电缆. 新的As-i safety monitor就可以应用在有确陷的As-i safety monitor的地方了.


对于As-i safety monitor版本>=V2.12,操作步骤如下:
(1) 断开有确陷的As-i safety monitor的控制电源.
(2) 安装新的As-i safety monitor,连接控制电源和As-i电源.
(3) 合上新的As-i safety monitor的电源, As-i safety monitor进入配置模式.
(4) 用下载电缆(RJ45/RJ45,包含在3RK1901-5AA00中))将有确陷的As-i safety monitor连接到新的As-i safety monitor上,然后按新的As-i safety monitor的Service按钮.
(5) 新的As-i safety monitor重新起动,配置被传送,在传送过程中,READY亮黄灯.
(6) 当READY黄灯灭了,传送结束.断开两个As-i safety monitor的连接,再一次按Service按钮.
(7) 新的As-i safety monitor重新起动,按传送的配置运行.