回复:求帮助!关于6SE70变频器显示A043警告。

We.n

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-22 20:01:58

14楼

quote:以下是引用Dragon1在2011-08-21 23:46:53的发言:
屏蔽线兩端接地或是不行的話更換雙隔離雙絞線信號線(k1,K2)的屏蔽线不可以斷並且電纜屏蔽线接地

今天赶上有时间,把编码器拆下来了。看了一下,连轴一侧塑料的那面(接电机轴)有一明显的裂痕。更换了一个。现在试着没报故障呢。继续观察一下。
前来学习~
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives