5楼

30001中,首个BDC码3表示访问的是modbus设备输入寄存器,0001表示访问的是modbus设备输入寄存器的第一个输入寄存器,指令的数据流就是01 04 00 00 00 01 31 CA。

至于30001对应的是modbus设备的什么数值,得去看看变频器的modbus输入寄存器1的定义了。如果工程师把变频器的输入寄存器1定义为变频器频率是很正常的吧?
不过,据我用过的ABB变频器,modbus数据表是使用保持寄存器的。也就是PLC使用4***x这样的。