quote:以下是引用左眼跳在2011-08-22 19:36:05的发言:
1.确实我用的S7-224CN通过ACCESS/OPC/MPI与WINCC通讯,我描述可能不够确切但用到ACCESS/OPC/MPI,确实是MPI;
2.触摸屏(XBT GT2110)也是施耐德的,支持西门子的PPI、MPI、PROFIBUS协议;
3.我现在的问题是施耐德的PLC(TWD LCAA40DRF)如何与WINCC建立通讯,通过S7-224CN间接与WINCC通讯也可以;
4.触摸屏(XBT GT2110)可不可以作为从站与WINCC通讯,因为它支持MPI、PPI、PROFIBUS?
1、WINCC同200以OPC
“间接”通讯方式可以为PPI/MPI/DP。(上位机应用是CP卡或PC ADAPTER)
3、如N侠所说“加一个EM277,把面板或PC Access连到EM277, 空出来的一个CPU口做Modbus主或从站”,同224空出来的串口用MODBUS通讯,TWD LCAA40DRF通讯口不够的话,可以利用附加的第2个串口,从而实现与WINCC间接通讯。
4、西门子的触摸屏一般是作为二类主站来使用,不能做从站,XBT GT2110不清楚(估计也不能做从站)。