如何从s7-300上读到模拟量?急!

已锁定

mxgfz

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

如何从s7-300上读到模拟量?急!

865

5

2002-11-07 15:36:58

我有一系统,用模拟量模块SM322想读一温度值,请问如何在DB块中定义,其他方面还须要做那些工作,使得其能象数字量一样有一地址可以在编程时随意应用?
如何从s7-300上读到模拟量?急! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54706条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。