楼主仿真时如果使用单步扫描,可以发现该位AT2后C0也可以计数,但并不是每次都能计数,因为定时器是独立于程序扫描周期之外的。当实际PLC扫描周期很短时C0计数的几率就很低了,可以认为未接通。AIT0LS5T#1SSDT0AT0=Q0.1该程序在扫描过程中,假如刚扫描完AT0这条指令时,定时器T0接通但Q0.1不会有输出。在下个周期定时器又被复位重新计时,Q0.1一直无法输出