OB1循环扫描是自上而下的,所以第二张图上第一个周期扫描到M0.4、M0.3和M0.2的时候RLO都为0,只有I0.1这行RLO为1,M0.1被置位同理第二个周期M0.2被置位第三个周期M0.3被置位到第四个周期M0.4才被置位