回复:440变频器启动问题?

迷失的梨

  • 帖子

    232
  • 精华

    3
  • 被关注

    21

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-03-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-08-23 15:10:16

2楼

内外控参数的设置P809[0]=0,P809[1]=1,P809[2]=1执行复制CDS数据组拷贝P819[0]=0,P819[1]=1,P819[2]=1执行复制DDS数据组拷贝0组与1组有相同的CDS和DDS数据P0810(BI)=P722.2CDS的位0选择P0811(BI)=0CDS的位1选择P0820(BI)=P722.2DDS位0选择P0821(BI)=0DDS位1选择由数字输入3选择内外控参数功能组R0050显示激活的CDS数据组R0051显示激活的DDS数据组P0700[0]=1内控:0,0P1000[0]=1内控:0,0P0700[1]=6外控:0,1P1000[1]=6外控:0,1内控是柜门上旋钮,通过面板调节速度,外控是DP网走PLC的,你看看是不是你需要的,我这有个文档,给你上传下,你看看吧,希望能帮到你
点击此处查看附件
有志者事竟成~~~