回复:如何解决PLC之间模拟量通信产生的零位偏差问题

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17163
  • 精华

    64
  • 被关注

    894

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-08-23 19:58:36

11楼

ao输出你看看你的组态是4~20mA输出还是电压输出还是0~20mA输出还是其他的信号,你要保证输出是4~20mA那么你的ao输出为0时才是4mA。然后再看你的接受信号的模块通道组态是不是四线制的4~20mA的,再把这个ai通道的信号负端和模块的m短接就好了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!