功率因数补偿节能: 

1、
无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。但这是因为整流滤波的电容的作用,不是有目的的补偿,而且节能效果并不明显。
2、
另外,现在新出的变频器,比如ROBICONPH无谐波系列变频器,它利用多电平串联技术,不仅使变频器在维护、功率品质和可靠性方更具有优点,而且可通过快速功率单元旁路技术,使得系统的可靠性更加提高。使变频器在电压和电流谐波方面能够满足要求最为严格的519标准,在无外部功率因数补偿时,运行功率因数大于0.95,系统效率可以达到96.5-97%,因此更具节能效果。还间接使电流畸变变小,减少变压器等电网部分产生系统损耗。