压力太大了,关于S7-300备品更换

1547

9

2011-08-24 10:53:59

我们这是水泥厂,原料粉磨系统用的是S7-300的PLC,07年就定的合同货,但07年到2010年这段时间工程项目由于种种原因被停,直至2010年8月份才安装调试完成,现在这个PLC已经运行至今有一年了,公司要求作备件计划,CPU原来定货号为6ES7315-2AG10-0AB0128KB(带MMC卡)西门子公司已经停产,升级产品为6ES7315-2AH14-0AB0CPU315-2DP,256KB(带MMC卡),我们的水泥生产线用的DCS是ABB的AC800F,软件为8.1版本,为了和原料粉磨的PLC通迅上,ABB是作为了DP主站,西门子PLC则是作为了DP从站进行相相互通迅,同时在现场这个PLC有一个MPI插口的触摸屏。我对西门子的组态并没有太多经验,所以想问问以论坛里面的高手一些问题,以减经我DCS维护的压力~~

1.运行以来我DCS一直忙于生产线,原料粉磨PLC并没有作为程序备份,因此想将程序上载。但我看了一些资料,说是对于S7-300系列PLC上载的硬件配置包括扩展机架,但不能上载分布式I/O(PROFIBUS从站);我想问一下是不是与ABB通迅的那部分组态就丢失了?如果丢失了,我要重新组态,好像还要用到什么GSD文件。。大至的重组步骤大家能说下吗?如何编写通迅的程序?

2.我上载用的软件为STEP75.4版本,但我没有装WICCFlexible,那我上载的东西是否不全?2.如果有一天我更换CPU,是不是将坏的CPU内的MMC卡拔下来插入新的CPU内,然后下载一段空的程序将此卡格式化,然后再重新灌入备份过的程序??或者是怎么样,有什么要注意的细节吗?

3.我重新下载程序后(没有装WICCFlexible),对触摸屏内的程序是不是会有影响?


望大家给小弟指导~在此谢谢了。希望大家工作顺利!身体健康。