quote:以下是引用凌波微步在2011-08-2409:53:57的发言:
1.硬件组态中,AO卡件通道参数设置成“KLV”;2.CFC中,100-LMN连接到CH_ao的U管脚上;或者,将CH_AO的量程设置成100~0