新学PLC,有项目需要查别人的程序,主要是做电机的运动控制和数据采集,V区的一些数据,VB2101,VB2102,vb2226,vb2228以及vb2500都找不到出处,就被直接的使用了,想问一下这主要是什么问题。部分程序段如下:Network1LDSM0.0TONT36,+5Network2LDT36LPSINCBVB2101AB=2,VB2101CALLSBR2,1,16#6060,0,16#2F,16#06LRDAB=3,VB2101CALLSBR2,1,16#6098,0,16#2F,34LRDAB=4,VB2101CALLSBR2,2,16#6060,0,16#2F,16#06LRDAB=5,VB2101CALLSBR2,2,16#6098,0,16#2F,34LPPAB=6,VB2101MOVD+0,VD2216MOVD+0,VD2220MOVB0,VB2101MOVB0,VB2102RM0.1,1MOVB0,VB2100RM0.0,1Network3LDT36RT36,1想问一下这些变量在哪定义或者负值的,是我的程序不全?还是什么原因?有没有可能被扩展的模块或者运动控制卡固定的共同占用?谢谢各位了!