维修级的授权,不是一个参数,是两个。另一个好像是P3950,具体等于多少,需要问技术支持了。我不好公开。因为这个参数是不推荐的,公开发布,对装置的安全是有威胁的。不过,作为监控,你可以使用DRIVEMONITORS,直接通过笔记本电脑来查看。这个没问题。