最终解决方法.设置伺服增益32200从1变为0.2,正如永远的巴乔先生和飞不高先生所说的,程序中不能加上M05.去掉就正常了。单段与自动最大的区别也就是在这里,单段是走到SPOS我就停止程序了,所以正常了。当自动是它是按照程序直接走到M30,中间带M05相当于又有使能,其实瞬间变化,因此显示定位不准了。谢谢各位了。