回复:请问如何控制气闭阀在失电时候,PID的MAN_OP值设为100,这样下次得电时候,也是100%,防止立即恢复到某个值?

扫地老头

  • 帖子

    1129
  • 精华

    9
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-09-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-25 09:46:39

3楼

用PID块的TRACK(跟踪功能),当失电时切换到跟踪上,且设置跟踪的值为100,如果你想在失电时一直就控制在100,那么就一直置跟踪开关为1.如果只是想在失电的瞬间使设定值到100,操作员以后可以随便基础这个值修改,那么就置跟踪开关一个脉冲就可以。跟踪开关和跟踪值两个管脚不用我和你说了吧。
莫等闲,白了少年头,空悲切!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。