回复:急!服务器运行时弹出重启窗口,提示PCS7错误。重启后还是原样

扫地老头

  • 帖子

    1129
  • 精华

    9
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-09-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-25 09:58:19

4楼

又是reboot问题。如果你是新手,那么正好是采用的冗余架构,我建议里仔细检查下你的冗余架构配置的是否正确,特别检查时间同步及冗余配置这两项。如果这冗余配置上配置的东西有冲突,一运行就被检测到,就会提示里REBOOT。如果你是老手,自信上述问题你没有问题,请查看WINDOWS自带的事件记录,看有没有帮你记录下来你出现这个REBOOT时的错误的原因所在。分析解决。如果还不行。建议重新安装平台。重新构建项目架构再看看。希望你不要走到第三步。