回复:<b><font color=red>应用探讨——基于S7-300/400 CPU PN口的Modbus/TCP通讯</font></b>

火麒麟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    571
  • 精华

    18
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-09-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-25 11:52:14

35楼

1.关于程序块中各状态位的说明:
Done及busy信号的产生:数据的传送要途径本方发送缓存---->本方网络堆栈区---->对方网络堆栈区---->对方接收缓存;
数据只要从本方发送缓存成功的压入本方网络堆栈即认为数据已发送,即产生done上升沿信号;
如果后面的堆栈区包括对方接收缓存都满了,从本方发送缓存数据没有压栈成功,则产生busy信号。
NDR信号:NDR信号表示数据从接收缓存读取到本方数据接收区。
Done及busy信号的使用:用于程序中协调发送和接收,比如发送完成后才激活接收,接收完成后再激活发送,这样可以避免网络拥塞。
2.通讯连接的管理过程:当通讯中断时,应分清故障原因,再在程序中做相应处理:
不需要FB65“TCON”重新建立连接。
1,插拔电缆
2,伙伴断开(例如,PC)
需要FB65“TCON”重新建立连接
1,CPU启动/停止
2,电源重新上电
3,调用FB66”TDISCON”之后