先确定故障是在上电时出现还是在电机制动时出现,上电时出现有可能是进线电压过高;如在电机制动时出现,要检查电源模块DIP设置S1.3是否正常,制动功能是否打开(S1.3=OFF)。如果进线电压大于424VAC,则把S1.1设置为ON。