回复:PLC224xp cn蜂鸣器尖叫是什么原因---急

阿进

  • 帖子

    511
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2003-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-25 14:10:55

24楼

quote:以下是引用downhappy在2011-08-15 20:32:40的发言:
问题找到了,确实是程序的问题。
里面有语句:

Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD SM0.0
AW>= VW500, VW500
S M2.0, 1

其实应该比较VW500和T50的。

看来确实是继电器的声音,大概声音响了10s后,
关机后都能闻到橡胶似的味道。
STOP PLC后就没有声音了。

置位M2.0,不该是输出继电器抖动呀。
共同学习,相互支持,一起提高。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33289条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。