回复:关于后备电源的方案?

风锥

  • 帖子

    201
  • 精华

    5
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-10-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-25 14:13:36

21楼

quote:以下是引用钟一诺在2011-08-13 21:33:32的发言:
10楼同行,你们让继电器线圈长期处于通电状态行吗?不会影响继电器的寿命吗?容易发热烧坏吗?

继电器一直得电,而不是频繁动作,寿命还可以的。
我们做过试验,220V突然断电后,切换到备用24V,
PLC工作正常。
人是未来佛