采用 8级电机 ①1910=1、3 1960=1 做过两次了,没有实质性突破。 ②P1110 是0 应该算禁止反转了吧 ③ 0-10V 电压给定 3和4端子 , 5和9控制正转 其他均无。设置正确 因为 到现在一直正常运行。 ④不可思议的事情出现在 降速停车时,将近停车时电机突然反转, 且 断开 5和9端子(启动按钮停止),电机仍然在反转,因为挤出机是不允许反转的,所以断电,不知道是巧合还是什么,一切都停止了。难道变频器真的失控了? ⑤ 再启动 依然 先正转后反转,且编码器禁止 后 没有解决问题, 脱开负载后,就好了 。 但谁又能解释挤出机带动电机转??