我今天做了一个控制系统,系统配好后,我检查了下,用万用表量了下从PLC出来的线,结果发现,经过中间继电器的线都不通。我测了下中继的线圈,也不通。我拿了个中继,通了下220V的电,没什么问题。但是,为什么中继不通,但是上电却正常那。请高手赐教。我用的是欧姆龙的中继,220V的
你可能选错档位了,继电器线圈的电阻值比接触器要大这是肯定的。你用万用表测量电阻值时要有个大概估计值,这样便于选择档位。功率越小电阻越大,功率越大电阻值小。这个是有科学根据的P=U*I。电阻大,电流小。
如果万用表测得线圈不通,上电以后还不动作说明线圈两头开路了。如果万用表测得线圈电阻值比平时小很多(并联很多组除外),说明线圈烧毁短路了。