quote:以下是引用123_123在2011-08-25 16:55:48的发言:
另外,用fb2读取轴坐标也失败了,参照的是HAHA版主的文章,但就是读不出,完成信号是1,错误代码是0,但读不出数据。不明白问题出在哪里?呵呵,我的问题真多!!!
要使用FB2等PLC的高级功能,要设置OB100中的NCKOMM:=TRUE。