发布于 2011-08-26 11:29:08
18楼
呵呵。这是翻译的问题。
P1110Inhibitneg.freq.setpoint禁止负的频率。
0=Disabled(禁用)
1=Enabled(使能)
这个设定不代表从此只能一个方向旋转。它仅仅做到综合(各来源的叠加)给定不会出现负值。仍然可以用反向命令使电机反向转动。
楼主的问题是比较奇怪。是否和编码器、编码器模板的设定有关?一般应该使用AB正交方式作为采样,比较可靠。要是单相就会有问题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?