初级问题:S-300 编程通讯问题

已锁定

ggzw

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-09-23

普通 普通 如何晋级?

初级问题:S-300 编程通讯问题

471

3

2004-09-23 14:25:28

手头有一套S7-300 PLC系统,PS307,CPU314,SM321 DI32,SM322 DO32。
现在用计算机编程无法同PLC通讯,当设置好PG/PC参数后,选择下载或上载,计算机就会出现“无响应”。通讯用的是PC Adapter v5.1,转接RS-232。
初级问题:S-300 编程通讯问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54756条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。