quote:以下是引用扫地老头在2011-08-25 09:46:39的发言:
用PID块的TRACK(跟踪功能),当失电时切换到跟踪上,且设置跟踪的值为100,如果你想在失电时一直就控制在100,那么就一直置跟踪开关为1.如果只是想在失电的瞬间使设定值到100,操作员以后可以随便基础这个值修改,那么就置跟踪开关一个脉冲就可以。跟踪开关和跟踪值两个管脚不用我和你说了吧。
非常多谢两位大侠,应该是下面两个参数,回去试试。
LMN_SEL : External manipulated variable; 1 = active
LMN_TRK :External manipulated variable