回复:CPU313C-2DP不插卡CP与MPI能连通,插上卡CP不能与MPI连通

聚沙成洲

  • 帖子

    1835
  • 精华

    22
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-08-26 14:03:02

3楼

是MMC卡在别的CPU上用了,卡上的硬件信息是如你上面说的是CPU315的硬件信息,因此这张卡插入CPU313时就要求对这张卡进行格式化,如果是一张新卡或者是也是CPU313上的MMC卡就没有这个问题了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54706条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。